per hike e law, l'ho messo su progmeg ma non mi hanno ancora risposto,
provo qui:
-ho montato un relè per scambiare, quando la batteria scende sotto il livello critico
e quindi l'inverter si autoblocca, con la linea normale enel.
funziona e non dà problemi, se non un fastidioso ronzìo della bobina, dovuto, penso,
all' onda modificata (infatti, alimentando la bobina con enel, il ronzìo non c'è).
un amico mi ha consigliato di provare con un condensatore in parallelo, ma non ha saputo dirmi di che capacità.
qualcuno lo sa?
-a differenza degli altri due inverter, quello da 1000w, acceso e con o senza carico,
ronza anche lui. l'ho smontato, ci sono 4 trasf. e un toroidale, che potrebbero dare
il problema, gli altri componenti non credo, sono integrati, resistori ecc.
cosa potrebbe essere?
-questa notte ho lasciato l'inverter da 600w acceso, sempre sotto il famoso relè
che ronzava. alla mattina l'ho trovato spento, e i 3 fusibili dell'inverter da 25a interrotti; in più, un
alimentatore dell'hub di rete saltato.
la domanda è:
potrebbe essere stata la bobina ronzante a farlo saltare, e l'alimentatore a sua volta
aver fatto saltare i fusibili?
grazie nè
chiarisco un attimo il collegamento fra inverter e relè:
il 220 in uscita dall'inverter mi eccita la bobina del relè, che mi tiene chiusi i due contatti
(normalmente aperti ) e mi alimenta l'utenza.
quando l'inverter si spegne automaticamente per mancanza di alimentazione, oppure lo spengo, i due contatti scambiano e l'utenza passa dall'alimentazione dell'inverter al 220 enel.