eni65 |
|
| Ciao a tutti, avrei bisogno di risolvere il seguente problema: Attraverso un 115Vac alimento un relè di sicurezza 3TK28; purtroppo sovente il 115 mi cade per 2, 3 decimi di secondo a 60 - 70 Vac e ciò comporta l'intervento (inopportuno) del relè di sicurezza. In attesa di individuarne la causa, pensavo di mettere un condensatore ( con resistenza di scarico in parallelo) tale da compensare i suddetti buchi di tensione, e nello stesso tempo garantire una scarica del condensatore, (almeno sotto i 60 Vac) in un tempo non superiore ai 2 secondi.
Qualcuno è in grado di dirmi se l'aggiunta in parallelo al relè di sicurezza di un condensatore e di una resistenza può funzionare??? In caso affermativo sapete dimensionarmi il condensatore e la resistenza?
Grazie per le risposte
|
| |